論壇廣播臺
廣播臺右側結束

主題: 明框玻璃幕墻的檢驗規定和說明

  • 中東幕墻
樓主回復
  • 閱讀:3602
  • 回復:0
  • 發表于:2019/6/28 14:26:43
  1. 樓主
  2. 倒序看帖
  3. 只看該作者
馬上注冊,結交更多好友,享用更多功能,讓你輕松玩轉大足社區。

立即注冊。已有帳號? 登錄或使用QQ登錄微信登錄新浪微博登錄

適用范圍:本節適用于建筑高度不大于150m,抗震設防烈度不大于8度的,明框玻璃幕墻工程的質量驗收。

1)相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻應按樓層、變形縫、施工段且每5001000m2應劃分為一個檢驗批。不足500m2也應劃分為一個檢查批。

2)同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。

  3)對于異型或有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分應根據墻的結構、工藝特點及幕墻工程規模,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。 

 檢查數量:

  1)每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10m2

  2)對于異型或有特殊要求的幕墻,應根據幕墻的結構和工藝特點,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。

一般項目:抽查樣本的80%以上,應符合本節一般項目的規定。其余樣本不得有影響使用功能或明顯影響裝飾效果的缺陷,其中有允許偏差的檢驗項目,其偏差不得超過本節規定允許偏差值的1.5倍。其檢驗方法檢查點數按下列規定。

  1.玻璃幕墻表面應平整、潔凈;整幅玻璃的色澤應均勻一致;不得有污染和鍍膜損壞。檢驗方法:觀察。

  2.明框玻璃幕墻的外露框或壓條橫平豎直,顏色,規格符合設計,壓條安裝牢固。玻璃幕墻的密封膠縫應橫平豎直、深淺一致、寬窄均勻、光滑順直。外窗框或壓條橫平豎直均勻一致。檢驗方法:觀察;手摸檢查;手扳檢查;檢查進場驗收記錄。

  3.防火、保溫材料填充應飽滿、均勻、表面應密實、平整并按設計加以覆蓋。防火構造符合設計要求。

 4.玻璃幕墻隱蔽點的遮封裝修應牢固、整齊、美觀。檢驗方法:觀察;手扳檢查。

  5.每平方米玻璃表面質量要求及檢驗方法:



  1) 明顯劃傷和長度大于100mm的輕微劃傷不允許。檢驗方法:觀察。